Fachgebiet! Wärmetauscher |
04.03.2012, 16:29 | andi2412 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Wärmetauscher Eine Fernwärme station wird primär mit 110/80 C betrieren und erwärmt Brauchwasser von 10 auf 65 C. Der Wärmetauscher besteht aus Kupfer- Alu, die Wärmeleistung der Station beträgt 25000W. Berechne die Wärmetauscher- Fläche in m2 (verlustlos). Meine Ideen: delta deta primär: (10+60)/2= 37,5 K delta deta sekundär: (110+80)/2= 95 K Delta deta= Sekundär-Primär = 57.5 K P= A.U.delta deta A= P/(U.delta deta) U für Kupfer= 350 W/m2K A= 1,24 m2 Bei der Lösung kommt aber 1,98 m2 heraus? |
||||
04.03.2012, 16:57 | Dopap | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
wir können schon helfen, wenn du uns mit ein paar Gleichungen erfreuen könntest. ? P=Leistung k=WärmeFlächenÜbergangskoeffizient A= TauscherFläche = Temperaturdifferenz. sind die Temperaturen die jeweils maximalen Schwankungen? |
||||
04.03.2012, 17:05 | andi2412 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
P = Leistung A = Wärmetauscher Fläche U = Wärmedurchgangszahl delta deta = Temperaturdifferenz die temperaturen sind die jeweils maximalen schwankungen |
||||
04.03.2012, 17:09 | Dopap | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
hast du die Aufgabe in einem anderen Forum nochmals gestellt? |
||||
04.03.2012, 17:10 | andi2412 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ja in einem wieso |
||||
04.03.2012, 17:24 | sulo | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Crossposting, also das zeitgleiche Posten in verschiedenen Foren, wird nirgendwo gerne gesehen. In der Regel werden solche Threads geschlossen. |
||||
Anzeige | ||||
|
||||
04.03.2012, 17:50 | Dopap | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja, dann nimm für die minimal mögliche Temperaturdifferenz. |
|