Fachgebiet! Wärmeisolierung |
09.01.2012, 14:21 | die-kleene | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wärmeisolierung Der U-Wert soll berechnet werden, gegeben sind: T(innen) = 15°, T(außen)= 5° Stahlbetondecke: A= 225m², Dicke= 25 cm, Leitfähigkeit = 2W/m*K Styropordämmung innen: Dicke = 25cm, Leitfähigkeit = 0,035W/K*m Wärmeübergangskoeffizienten: Alpha1= 6W/K*m² Alpha2= 25W/K*m² Meine Ideen: U = 1/[(1/6W/K*m²)+(0,25m/2W/m*K)+(0,25m/0,035W/m*K)+(1/25W/K*m²) U = 0,134 W/m²+K Stimmt das? |
||
09.01.2012, 14:28 | Die-Kleene | Auf diesen Beitrag antworten » |
Da der Akku des Laptops jetzt leer ist: ich hab mich vertippt, -5 grad sind es natürlich. |
||
09.01.2012, 17:05 | mYthos | Auf diesen Beitrag antworten » |
Stelle die Frage bitte im Physikerboard! *** geschlossen *** mY+ |
|